알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

울진2호기 발전재개

  • 조회 : 2736
  • 등록일 : 2001.01.17
  • 사건명

    울진2호기 발전재개

  • 해당원전

    한울  2호기

  • 발생일시

    2001-01-17

  • 사고 고장등급(잠정)

    0 등급

  • 사건발생시 출력

    발전재개

  • 상황

    주증기격리밸브 논리회로의 고장으로 2001. 1. 16 13:48분에 발전정지되었던 울진원자력 2호기(가압경수형)가 주증기격리밸브 논리회로에 대한 복구 및 성능시험을 완료하고 2001.1.17 05:16분부터 발전을 재개하였음. 울진원자력 2호기는 출력증발 과정을 거쳐 2001.1.17 22:35분부터 100%로 정상운전중임

  • 원인

    발전재개후 정상운전중

  • 소내·외 방사능 누출여부

    없 음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

  • 기타 참고사항

    없 음

  • 소속 및 직위

    울진원자력 제1발전소 기술공무부장

  • 성명

    이 태 호

  • 연락처

    054-785-1570

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계